방폭지역 내 방폭형 누액감지기 설치 및 확인 필수 가이드

관리자 2025.08.18 15:48:41

750x750 블로그제목(방폭지역 내 방폭형 누액감지기).png 

 

폭발 가능성이 있는 위험한 환경에서 액체 형태의 유해화학물질이나 인화성 액체를 취급하는 경우, 누액으로 인한 대형 사고를 예방하기 위해 방폭형 누액감지기의 올바른 설치와 철저한 확인은 필수적입니다.

방폭지역에 누액감지기를 설치할 때는 관련 법규와 기술 지침을 준수하여 안전을 최우선으로 확보해야 합니다.

본 가이드에서는 설치 전 준비부터 설치 과정, 그리고 설치 후 검증까지 단계별 필수 확인 사항을 종합적으로 안내합니다.

 


 

1. 설치 전 필수 확인 사항 (Pre-installation Checks)

 

성공적이고 안전한 설치를 위해 사전에 반드시 검토해야 할 항목들입니다.

 

가. 방폭지역 등급 확인 및 감지기 선정:

설치 장소가 어떤 방폭지역에 해당하는지 정확히 파악하는 것이 가장 중요합니다. 방폭지역은 위험 분위기의 생성 빈도와 체류 시간에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

해당 장소의 **방폭 등급(예: Ex d, Ex ia 등)**과 **가스/온도 등급(예: IIC, T6 등)**에 적합한 방폭 인증(KCs, ATEX, IECEx 등)을 받은 누액감지기를 선정해야 합니다. 제품에 부착된 명판이나 인증서를 통해 해당 정보를 반드시 확인해야 합니다.

 

본질안전(Ex ia) 방폭 시스템을 구성할 때 절대로 놓쳐서는 안 될 매우 중요한 핵심 사항으로 방폭 등급 'Ex ia(본질안전)'을 받은 제품은 수신기에 반드시 제너베리어가 설치가 되어야 합니다. 이는 Ex ia 등급 제품에는 반드시 인증서에 명시된 제너 배리어(또는 아이솔레이터)를 설치해야 합니다. 

 

✅ 'Ex ia' 본질안전 시스템과 제너 배리어(Zener Barrier)

 

1. 'Ex ia'는 단일 제품이 아닌 '시스템'입니다.

가장 중요한 개념은 **본질안전(Intrinsically Safe)**은 방폭기기 하나만으로 완성되는 것이 아니라, **'현장 기기 + 연결 케이블 + 제너 배리어/아이솔레이터'**가 하나의 시스템으로 묶여 인증을 받는다는 점입니다.

  • 현장 기기 (Ex ia 등급): 위험 지역에 설치되는 센서, 감지기 등.

  • 제너 배리어 (Associated Apparatus): 안전 지역(제어실 등)에 설치되어 위험 지역으로 들어가는 전기 에너지를 제한하는 핵심 부품.

  • 연결 케이블: 시스템에서 규정한 사양(최대 허용 인덕턴스/커패시턴스 등)을 준수해야 합니다.

2. 제너 배리어의 역할: 에너지 제한

제너 배리어는 안전 지역의 제어 시스템(수신기, PLC 등)에서 발생할 수 있는 과전압이나 과전류가 위험 지역의 현장 기기로 전달되지 않도록 차단하는 안전 보호 장치입니다. 만약 배리어 없이 직접 연결하면, 제어 시스템의 작은 전기적 결함이 위험 지역에서 스파크를 발생시켜 폭발로 이어질 수 있습니다. ⚠️

 

3. 인증서 확인은 필수입니다.

제조사가 'Ex ia' 인증을 받을 때 제출하는 **시스템 설명서(Control Drawing 또는 System Description Document)**에는 반드시 함께 사용해야 할 제너 배리어의 모델명 또는 전기적 사양(최대 전압 Uo, 최대 전류 Io 등)이 명시되어 있습니다.

 

따라서 설치 시에는 반드시 해당 제품의 인증 관련 서류를 확인하여 지정된 배리어를 사용했는지, 혹은 그에 상응하는 사양을 만족하는지 반드시 확인해야 합니다. 이를 지키지 않으면 'Ex ia' 등급은 아무런 의미가 없으며, 방폭 성능을 보장할 수 없습니다.

 

결론적으로, **"Ex ia 등급 제품에는 반드시 인증서에 명시된 제너 배리어(또는 아이솔레이터)를 설치해야 한다"**는 점을 다시 한번 강조합니다.

 

나. 감지 대상 액체 특성 분석:

누액을 감지할 대상 물질의 화학적 특성(부식성, 반응성 등), 비중, 증기압 등을 고려하여 가장 적합한 감지 방식(광학식, 전기화학식, 전도도식 등)의 센서를 선택해야 합니다. 이는 감지기의 정확도와 내구성에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

다. 관련 법규 및 기술지침 숙지:

 


 

2. 설치 시 핵심 절차 및 확인 사항 (Installation Process & Checks)

 

실제 설치 단계에서 오류를 방지하고 안전을 확보하기 위한 핵심 절차입니다.

 

가. 최적의 감지 위치 선정:

나. 방폭 전기 배선 공사:

다. 감지기 및 제어반 설치:

 


 

3. 설치 후 검증 및 유지관리 (Post-installation Verification & Maintenance)

 

설치가 완료된 후 정상 작동 여부를 확인하고, 지속적인 성능을 유지하기 위한 필수 단계입니다.

 

가. 최초 검사 및 성능 테스트:

나. 문서화 및 교육:

다. 정기적인 유지보수: